  1. Op dit moment word het Totaal geïnstalleerd vermogen en het Totaal gelijktijdig vermogen geborgd in de groepen. Maar in de Utiliteit voegen we ook een percentage reserve vermogen per kast toe.
    Wanneer je het gelijktijdig vermogen + het reserve vermogen optelt krijg je het Totaal te verwachten vermogen.

    Onderaan je schema krijg je dus de volgende opsomming:

    Totaal geïnstalleerd vermogen: 17797 VA
    Totaal gelijktijdig vermogen: 17778 VA
    Totaal reserve vermogen 25%: 4445 VA
    Totaal te verwachten vermogen: 22223 VA

    Wat we graag zouden willen zien is dat er een optie komt om het Totaal te verwachten vermogen van de onderverdeelkasten…

    16 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  2. Door middel van shared parameters zoals karakteristiek, nominale stroom automaat (Rating build in parameter liefst) en verschilstroom welke bij de electrical circuits ingevuld worden deze uitlezen bij het inlezen van schema's met de modus. Deze parameters zitten er al in en kunnen uit een sjabloom uitgelezen worden, echter als we het in Revit vastleggen kan dit automatisch overgenomen worden. Er kan ook gewoon de keuze inkomen of je dit uit Sjabloom, handmatig of vanuit Revit ingevuld wil hebben. Deze parameters kun je dan in de panel schedule toevoegen waar je deze dus ook in kan vullen en kan controleren voordat…

    13 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  3. Bij het binnenhalen van de kasten binnen E-schema word alleen naar het huidige model gekeken, wanneer dit model onderdeel uitmaakt van meerdere modellen binnen 1 complex/terrein is het een toevoeging om de kasten uit overige E modellen binnen 1 project hier ook in mee te nemen.

    Hiermee zouden dan volledige blokschema's gegenereerd kunnen worden en kasten onderling gekoppeld worden om zo een totaal overzicht te kunnen creëren

    13 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  4. Toevoeging om de vloerverwarming ontwerp te kunnen uitvoeren (voorstellen) waaruit vervolgens een keuze kan worden gemaakt over het legpatroon.
    Het uitwerken hiervan kost de installateur dagen werk, ik heb zelfs toezegging dat TheModus alleen al voor die reden aangekocht wordt. Veel gehoorde vraag.

    12 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  5. Bij het gebruik van de sparingsfunctie zal er bij elke clash een sparingsobject geplaatst worden. Wanneer een wand (of vloer) uit meerdere elementen bestaat (bijv. betonvloer en afwerkvloer, of constructieve- en bouwkundige wand), zullen er meerdere sparingen geplaatst worden, terwijl hier maar één sparing wenselijk is.

    11 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  6. De mogelijkheid toevoegen om ook binnen deze functie sjablonen te creeren, Zie bijvoorbeeld maatvoeren en documentatie. Er ontstaan dan een mogelijkheid om te schakelen tussen verschillende toepassingen, hierdoor blijven de instellingen opgeslagen.

    11 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  7. Graag aansluit oplossingen voor Luka en straks ook UOB geschikt maken, nu is het alleen mogelijk om oplossingen te generen die op basis zijn van de systemen van Themodus. Ik heb aan de hand van de webinar gelijk willen testen alleen kwam er achter dat de oplossingen niet werken voor ook de UOB.

    9 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  8. De klant heeft enorm veel behoefte om inzicht te krijgen in het aantal gebruikte licenties, en door wie. Via MijnCadac zouden ze dat moeten kunnen zien. Maar een andere methode is ook welkom.Om nu de klant tevreden te krijgen ontvangen zij een onprofessioneel overzicht in xls waar ze zelf wat doorsneden kunnen maken. Dit is een maandelijkse handmatige actie. De data is er dus wel, alleen niet zichtbaar.

    9 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  9. na het maken van optiesets wil je eigenlijk meerdere gebouwen kunnen opstellen in 1 project. dit kan je doen door bijvoorbeeld te zeggen ik wil dat je de group samenstelt op basis van grid/stramienpunten.

    9 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  10. Het zou heel handig zijn om bij het maken van E-schema's ook gebruik te kunnen maken van je eigen gebruikers bibliotheek. Nu is het alleen mogelijk om de families uit The Modus te halen, maar zelf gemaakte families zijn niet te kiezen. Hierdoor moet je later de schema's alsnog aanpassen.

    8 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  11. Het symbool van de overspanningsbeveiliging (NLRS60GAUNoverspanningsafleider met terugkoppeling aardegenCGA) heeft nu de parameter "osb klasse" nu als Instance Parameter met de waarde "OSB klasse C".
    Deze parameter zou als Type Parameter gedefinieerd moeten worden en de Family aanvullen met de Types voor "klasse A" en "klasse B".

    7 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  12. Extra mogelijkheid opnemen om standaard families toe te kennen voor panels met prefix
    bijvoorbeeld panel met prefix "K"; indeling 3 fasen automaat, aders 3 fasen+nul+aarde.
    Dit zal veel tijdwinst opleveren t.o.v. van huidige mogelijkheid waarbij 1 indeling voor alle groepen mogelijk is.

    7 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  13. Je kan nu alleen vanuit 1 Datakast een data blokschema generen met 1 kast met daarachter data componenten. We zien graag dat je meerdere kasten kan koppelen achter elkaar zodat je een goed data blokschema kan genereren. zodat je dus net als bij electrical blokschema meerdere kasten achter elkaar kan genereren met hun componenten erachter zoals Revit het laat zien in de System Browser. De koppelingen kunnen gemaakt worden in Revit. waarom niet met genereren Data blokschema ?

    7 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  14. Op dit moment kan je geen families toevoegen aan de gebruikersbibliotheek vanuit een cloudbased project. Aangezien wij voor 90% vanuit de cloud werken zou de functie ook vanuit daar moeten werken. De workaround om het eerst naar een local bestand te kopieren en dan in te laten is te omslachting.

    7 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  15. Bij het overzicht van de voeding in E-schema weergeven wat de totaalstroom en de gelijktijdige stroom in het overzicht onder "Totalen" en "Totalen per fase" zodat je zonder te rekenen de waarde van de hoofdschakelaar kunt bepalen/controleren.

    Nu worden er alleen vermogens weergegeven.

    6 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  16. Zou graag de optie willen hebben om groeperingen op te slaan in de gebruikersbibliotheek.
    Dit zodat je bijvoorbeeld principe schema's kan opslaan en wanneer nodig op kan roepen. Inplaats van ze in een detail op te slaan in je template.

    6 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  17. Na het genereren van een installatieschema voegen wij schakelcodes en andere informatie toe aan bijvoorbeeld magneetschakelaars en andere stuurstroom componenten.

    Na het opnieuw genereren van het installatieschema verdwijnt deze informatie.
    Zou mooi zijn als deze informatie behouden bleef of ergens in Genereer E-schema terug komt zodat daar de informatie toegevoegd kan worden.

    6 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  18. Documentation kan prima 3D views genereren; het zou een aanvulling zijn als deze views automatisch gelockt kunnen worden en dat de Tag tool met 3D views overweg kan.

    5 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  19. het automatische plaatsen van systemfamilies op basis van een ingeladen DWG.
    Hierbij kan per autocad laag worden gekozen welke elementen daaraan gekoppeld moeten worden.

    voor een snel model voor zowel placeholders van wanden als renovatie kan je dus snel een start maken met modelleren.

    5 stemmen

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)

    We zullen u updates sturen voor dit idee

    Hoe belangrijk is dit voor jou?

    We zijn blij dat je hier bent

    Log in om feedback te geven

    Ingelogd als (Afmelden)
  20. Aan de melding "samenvoegen van kasten met dezelfde code..." een opsomming weergeven om welke kasten het gaat.