E-schema - Totaal te verwachten vermogen
Op dit moment word het Totaal geïnstalleerd vermogen en het Totaal gelijktijdig vermogen geborgd in de groepen. Maar in de Utiliteit voegen we ook een percentage reserve vermogen per kast toe.
Wanneer je het gelijktijdig vermogen + het reserve vermogen optelt krijg je het Totaal te verwachten vermogen.
Onderaan je schema krijg je dus de volgende opsomming:
Totaal geïnstalleerd vermogen: 17797 VA
Totaal gelijktijdig vermogen: 17778 VA
Totaal reserve vermogen 25%: 4445 VA
Totaal te verwachten vermogen: 22223 VA
Wat we graag zouden willen zien is dat er een optie komt om het Totaal te verwachten vermogen van de onderverdeelkasten over te zetten naar de hoofd verdeelkast en/of voedende kasten.
Plus we zouden ook de opsommingsoptie willen hebben zoals hierboven.
Op dit moment doen we het bovenstaande met een Dynamo script en door handmatig de hoofd verdeelkast en/of voedende kasten aan te passen
-
Hofstra schreef
Een overall gelijktijdigheid over de verdeelinrichting zou ook een mooie toevoeging zijn.